+

AD-123 Pilnice, rozvodna a jejich oddělení protipožárními dveřmi

OTÁZKA:
Pilnice, rozvodna a jejich oddělení protipožárními dveřmi

Dobrý den, prosím o radu týkající se následujícího problému. V provozu pilnice, ve které je prostření ovlivněno zejména využitím objektu, kde se usazuje nevodivý prach v souvislé vrstvě schopné šířit požár, tudíž je toto definováno jako prostření BE2N2, je postavena rozvodna. Z ní je napájena technologie objektu a přitom vstup do této rozvodny je situován zevnitř provozu. Vyvstává otázka, jaké dveře do rozvodny umístit. Rozvodna je zhotovena tak, že veškerá el. zařízení jsou navržena s ohledem na prostředí pilnice. Tudíž by dle mého názoru mohly být dveře do rozvodny naprosto obyčejné dřevěné, jelikož celý objekt je brán jako jeden požární úsek. Požární technik ale tvrdí, že by dveře do této rozvodny měly být protipožární. Dle mého názoru je to zbytečné, protože materiály, ze kterých se dnes el. zařízení vyrábějí a v takových prostorech by tomu mělo být, jsou z materiálů s atestem na odolnost proti šíření plamene.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 8. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL