OTÁZKA:
Šířky uliček v rozvodnách

Tímto bych Vás chtěl poprosit o odpověď na otázku šířky uliček v rozvodnách, kam mají přístup pouze osoby poučené nebo znalé, a to jak pro obsluhu, tak i pro údržbu. Obsluhu chápu a vysvětluji si jako vypínaní a zapínání jističů, nadproudových relé, poj. odpínačů... Údržbu chápu jako výměnu jističů, stykačů...
Dle ČSN 33 2000-4-481 jsou požadavky např. tyto:
Mám-li proti sobě dveře dvou rozváděčů v IP20/00, z nichž jedny dveře jsou zavřeny a druhé otevřeny a pracuje se na zařízení v otevřeném rozváděči (čl. 481.2.4.1 a) je minimální požadavek 700 mm mezi těmito rozváděči. (Zahraniční dodavatel na tomto provedení trvá a nechápe, proč by měla být ulička širší až dokonce 1 500 mm, akceptuje pouze 900 mm, aby se bezpečně otevřely dveře šíře 800 mm.) Dle ČSN 33 3220 jsou požadavky pro ten samý případ 1 500 mm.

Jak se zabezpečí v případě použití uličky 900 mm při dveřích rozváděče proti sobě, aby pracovník otevřel pouze jedny dveře a pracoval tak pouze na jednom zařízení (jsou na toto nějaké výstražné tabulky)? Musí se toto vůbec provádět nebo osoba BA4 či BA5 toto musí znát a práci na obou zařízeních současně musí vyloučit ona sama s ohledem na svou kvalifikaci a bezpečnost?