AL-052 Vodiče kódového označení 2A jsou vypouštěny z výrobního programu

OTÁZKA:
Vodiče kódového označení 2A jsou vypouštěny z výrobního programu

Výrobci kabelů přecházejí na značení žil vodičů dle HD 308 (ČSN 33 0166 ed. 2). Bohužel tím z výrobního programu vypadl kabel ve starém značení CYKY 2A x 1,5 (barvy izolace černá a hnědá), který se nejčastěji používal pro ovládání (např. odbočka z krabice do vypínače pro světla). V současné době s kolegy revizáky navrhujeme, aby byl používán kabel označený O (barvy sv. modrá, hnědá) s přeznačením modrého vodiče.
Elektrikáři se tomuto brání - je to práce navíc, v kancelářských budovách se jedná o stovky konců kabelů, které se musejí přeznačit.
Použití třížilového kabelu s nevyužitou třetí žilou není hospodárné a v současné době stálého snižování nákladů neprůchozí u vedení firmy.
Ptám se: je možné u uvedeného dvoužilového kabelu O použít světlemodrý vodič bez přeznačení jako fázový?
A pokud ne, proč se dosud vyhovující kombinace barev černá - hnědá, přestala vyrábět?

Otázku podává: Karel Brich