AE-141 Technický kanál (nový příspěvek 9. 11. 2006)

OTÁZKA:
Technický kanál

Potřeboval bych poradit s prostorem pod podlahou, kterým prochází vedení ZTI (voda, kanalizace), ústřední topení, kabely silnoproudu a slaboproudu. V kabelovém kanálu jsou umístěna tato zařízení:
a) ústřední topení,
b) rozvody teplé studené vody,
c) kanalizace,
d) silnoproud, slaboproud.

Popis „technického kanálu“ (technický kanál – zatím pouze pracovní název):
1. Prostor, který budu nazývat zatím pracovně např. jako „technický kanál“, vede pod podlahou rozsáhlejšího objektu (převážně pod chodbami).
2. Jeho výška je cca 1,7 m, šířka cca 1,6 m. Nepočítá se, že by někdo prolézal tímto kanálem při nutnosti opravy; i přesto je navrženo stavaři do tohoto kanálu několik vstupních otvorů.
3. Teplotu v kanále zajišťuje profese VZT do 30 stupňů Celsia.
4. Řez „kanálem“ je znázorněn níže.
5. Předpokládá se uložení vedení na kabelových mřížových žlabech.

Má otázka zní:

1. Jak nazývat odborně tento prostor?
2. Může tímto kanálem procházet vedení jak silnoproudu, tak slaboproudu? Pokud ano, jaké odstupy by měly být od ostatních vedení a co vše při tomto řešení dodržet?
3. Nevím, zda v tomto popsaném případě se lze řídit dle normy ČSN 73 7505. Pokud ano, prosím pomozte mi definovat prostor a co vše při tomto řešení dodržet.

Otázku podává: Jaroslav Šuman