AL-070 V žádném případě nesmí fázový vodič sloužit jako vodič PEN

OTÁZKA:
V žádném případě nesmí fázový vodič sloužit jako vodič PEN

Mám na Vás dotaz ohledně přeznačování vodiče fázového na vodič PEN.
Dle čl. 413.1.3.1 ČSN 33 2000-4-41 se v poslední větě tučného odstavce píše, cituji: V žádném případě nesmí fázový vodič sloužit jako vodič PEN.

Otázka:
Copak se ale stane, pokud fázový vodič, který má izolaci černou, přeznačím zelenožlutou páskou? Může potom takto upravený vodič být brán jako vodič PEN?
Jedná se mi o konkrétní případ: z pojistkové skříně do elektroměrového rozváděče vedou 4 samostatné vodiče AY. Tři jsou všechny šedé - fázové a čtvrtý, který je černý, plní funkci vodiče PEN. Jedná se mi o to, jestli tento černý vodič dle nových norem mohu přeznačit zelenožlutou páskou nebo jej musím vyměnit za vodič se zelenožlutou izolací.

Otázku podává: Vlastimil Chalupa