AE-178 Přepážky mezi kabely do a nad 1 000 V
OTÁZKA: |
Přepážky mezi kabely do a nad 1 000 V |
V kanálu pod rozváděčem procházejí dva kabely nn do rozváděče a v souběhu s těmito kabely jde kabel vn. Souběh kabelů je maximálně 50 cm a vzdálenost mezi kabelem nn a vn je maximálně 10 cm. Dle normy ČSN 33 2000-5-52 a čl. 521.N11.10.6 má být vzdálenost mezi kabely nad a do 1 000 V nejméně 25 cm, pokud nejsou odděleny přepážkou podle čl. 521.N11.10.4. |
Otázku podává: Jaroslav Blažek |