AJ-124 Starší jeřáb a nebezpečí samovolného spuštění

OTÁZKA:
Starší jeřáb a nebezpečí samovolného spuštění

Na starším mostovém jeřábu je použit transformátor, vyrobený dle ČSN 35 1310, který má sekundární vinutí 24 V jištěné 2 x E27 6 A. Sekundár tudíž není jedním pólem přizemněný, ani není použit hlídač izolace.
Podle mého názoru je nutné zrušit jednu pojistku a nejištěný pól sekundárního vinutí spojit s kostrou zdvihacího zařízení - viz ČSN EN 60204-32 čl. 9.4.3.1
Zajímalo by mne, zda souhlasíte s mým názorem a zejména, jestli je daný typ oddělovacího transformátoru vhodný pro uvedený druh použití.

Otázku podává: Štelčík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 2. 2008
 
 