AE-205 Dimenzování hlavního domovního vedení
OTÁZKA: |
Dimenzování hlavního domovního vedení |
Měl bych dotaz k dimenzování hlavního domovního vedení v panelovém domě, kde je jedna stoupačka hlavního domovního vedení. Vlastníci domu se rozhodli vyměnit původní hlavní domovní vedení za nové a toto dimenzovat takovým způsobem, aby bylo možno všechny byty osadit el. sporáky. To znamená, že by byly stupně elektrizace B. V domě je celkem 38 bytů. Ve změně Z2 ČSN 33 2130 v příloze 3, jsou uvedeny průřezy hlavního domovního vedení bytů stupně elektrizace B pro maximální počet 27 bytů, a to 3 x 95 + 50 mm2 Cu. Z uvedené tabulky odvozuji, že pro výše uvedený případ 38 bytů by bylo nutno použít hlavní domovní vedení o průřezu 3 x 120 + 70 mm2. Je má úvaha správná, případně jaký průřez vedení by ve výše uvedeném případě vyhovoval? |
Otázku podává: Hurta< |