Mám jednu otázku ohľadom prepeťových ochrán nn.
Od roku 2007 je v platnosti norma STN EN 62305-1 (34 1390) - Ochrana
pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. Na základe tejto normy a
jej tabuľky E.2 (nižšie) naša technická inšpekcia TI požaduje, aby nami
používané obmedzovače prepätia v rozvádzačov nn kioskových trafostaníc
(triedy A) boli skúšané na impulzy bleskového prúdu v tvare vlny 10/350
µs. V kioskových trafostaniciach v rozvádzači nn sa v súčasnosti v nasej
energetike používajú obmedzovače prepätia triedy A (značenie podľa
DIN VDE 0675-6), energetickej triedy II (podľa IEC 61643-1). Tieto obmedzovače
sú skúšané impulzným prúdom s normalizovaným tvarom vlny 8/20 µs
(STN EN 61643-11). Tieto sa inštalujú buď priamo zavesením na holý prípadne
izolovaný vodič vonkajšieho vedenia nn alebo sú umiestnene priamo v
rozvádzači nn našich distribučných trafostaníc. Slúžia k ochrane izolovaných
a holých vonkajších vedení nn, na nich pripojených domových inštalácií,
distribučných transformátorov a ďalších elektrických zariadení proti atmosferickému
a spínaciemu prepätiu čiže v našich distribučných rozvodoch. Zvodiče bleskových
prúdov triedy B, energetickej triedy I, ktoré sa používajú
hlavne na zvádzanie bleskových prúdov, sú skúšané bleskovým impulzným
prúdom s tvarom vlny 10/350 µs. Čiže je to skúška impulzným prúdom
pre SPD triedy B - zvodiče bleskových prúdov triedy I (PNE 33 2000-4).
Tieto zvodiče sa inštalujú napr. do ER alebo HR, čiže niekde čo najbližšie
miesta vstupu inštalácie do budovy, napr. rozvodni, priemyselných budov
a podobne, na ochranu vnútorných inštalácií budov. Napr. typ FLP od SALTEK,
PU od KIWA, typy od DEHN, LEUTRON atd.
Podľa môjho názoru TI nemá na základe čoho žiadať, aby obmedzovače prepätia
triedy A boli skúšané bleskovým impulzným prúdom s tvarom vlny 10/350
µs. Pripadne, aby sa v našich distribučných rozvádzačoch nn používali
aj zvodiče bleskových prúdov triedy B alebo triedy B namiesto triedy A.
Čo si o to myslite vy ?
|