OTÁZKA:
Připojování strojů a propojování jejich částí

Prosím o odpověď na následující otázky ohledně připojení strojů a propojování části strojů.

V normě ČSN 33 2000-5-52 je v článku 520.N10.1 uvedeno:
Pohyblivé přívody se smějí připojovat k pevným vedením jen zásuvkovými spoji a musí vyhovovat ČSN 34 0350 ed. 2.

Dále v NV č. 101/2005 Sb. v čl. 2.1.6 je uvedeno:
Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojené stavu napětí na kontaktech vidlic.

Dotazy:
1. V případě, že je dodržen článek 2.1.6 NV č. 101/2005 Sb., může se stroj připojit pohyblivým přívodem (H05VV-F) přímo z připojovací el. krabice (el. krabice s jištěním na šínovodu) bez použití zásuvkových spojů?
2. Jaký je důvod článku normy (ČSN 33 2000-5-52 je v článku 520.N10.1), aby se pohyblivé přívody připojovaly k pevné elektroinstalaci jen zásuvkovými spoji?
3. Ke stroji připojujeme drobná el. zařízení - jednofázové vibrační kruhové násypky připojené pomocí vidlic bez mechanického zajištění (lze vidlici vytrhnout ze zásuvky stroje).

V článku 2.1.6 NV č. 101/2005 Sb. je uvedeno:
Pohyblivé a poddajné přívody byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení.
Vztahuje se tento požadavek i na vidlice těchto přívodů (nelze vidlice vytrhnout bez mechanického odjištění)?

Otázku podává: F. Dědeček