AL-120 Značení nulového vodiče a vodiče PEN

OTÁZKA:
Značení nulového vodiče a vodiče PEN

1. Jeden černý vodič v kabelu Ölflex 5 × 25, který nemá modrý vodič (pro obvod se zásuvkou/zástrčkou 125 A/400 V 3+N+PE spojující pracovní stoly v průmyslovém provozu) je použitý jako nulový vodič N. Neodporuje to ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, když je tento vodič označen pouze na koncích modrým návlečným značením, nebo musí být barevně značený (modře) po celé jeho délce?

2. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 v článku 514.3.2 se připouští značit vodič PEN i modře po celé jeho délce se zel/žlutým označením na koncích, ale Příloha ZB (sice informativní) v této ČSN to nepovoluje. Můžete mi to vysvětlit?

Otázku podává: Šrajer