AE-274 Použití nepropustných podlah a záchytných jímek u transformátorů

OTÁZKA:
Použití nepropustných podlah a záchytných jímek u transformátorů

Zasílám dotaz na stanoviště transformátorů:

Citace z ČSN 33 3201:
7. Bezpečnostní opatření
7.7 Ochrana před únikem izolační kapaliny a SF6
7.7.1.1 Všeobecně
Olejové transformátory musí mít zajištěnu samostatnou záchytnou jímku nebo kombinaci samostatné záchytné jímky a společné havarijní jímky.
Ve vnitřních stanovištích mohou být použity nepropustné podlahy s příslušně vysokými prahy, které se používají jako záchytné jímky pro uniklou kapalinu, jestliže nejsou instalovány více jak 3 transformátory a každý z těchto transformátorů neobsahuje více jak 1 000 l izolační kapaliny.

Citace z ČSN 33 3240:
2. Ustanovení společná pro všechny druhy stanovišť
2.2 Jímky
2.2.1 Stanoviště transformátorů plněných olejem, které jsou nebezpečné z hlediska zdraví, požární bezpečnosti, ohrožení životního prostředí nebo možnosti nečištění povrchových či podzemních vod, musí mít záchytnou jímku. Tato jímka, nejsou-li k tomu zvláštní důvody, se nemusí zřizovat u stanovišť transformátorů do 630 kVA (1 000 kVA - 780 kg oleje – viz ZMĚNA 1; 1 000 l oleje – ZMĚNA Z2).

Jak výše uvedené normy („stará“ a „nová“) aplikovat v praxi pro níže uvedené příklady?
1. Vnitřní trafostanice s dvěmi olejovými transformátory 1 000 kVA – každý v samostatné transformátorové komoře?
2. Vnitřní trafostanice se čtyřmi olejovými transformátory 1 000kVA – každý v samostatné transformátorové komoře?
3. Vnitřní trafostanice se olejovými transformátory s větším množstvím oleje jak 1 000 l každý v samostatné transformátorové komoře?

Otázku podává: Ing. Josef Lavický