OTÁZKA:
Náhrada vypínače spouštěčem

Dohadovali jsem se s kolegou o následujícím problému. Mějme teoreticky jednoduchý stroj vyrobený z roku 1971. Tento stroj má jeden elektromotor ovládaný vypínačem, například tahovým. Dle NV č. 378/2001 Sb. mělo být již dávno toto zařízení upraveno tak, aby splňovalo minimální požadavky tohoto NV. Zejména ošetření neočekávaného rozběhu po přechodné ztrátě napětí. Osobně bych tuto úpravu provedl například pomocí spouštěče, jehož katalogový list přikládám k této zprávě. Kolega ovšem namítá, že by se již jednalo o významný zásah do konstrukce stroje a bylo by třeba jej znovu uvést na trh podle zákona č. 22/1997 Sb. se vším co je s tím spojeno. Dle mého názoru se dá považovat náhrada vypínače spouštěčem za opravu, i když z jistého hlediska se nejedná o náhradu prvku za funkčně shodný. Ale princip funkce vypínače změněn není a nijak významně se nemění ani funkce stroje. Pouze se zlepší bezpečnost stroje tím, že vypínač jde uzamykat, je vybaven ovladačem nouzového zastavení a při přechodné ztrátě napětí dojde k vypnutí spouštěče a zabránění samovolnému spuštění. Navíc je zajištěna ochrana proti přetížení a zkratu motorovým spouštěčem.
Otázka tedy zní: kde je ještě hranice mezi opravou a rekonstrukcí u těchto jednoduchých zařízení s jedním pohonem?

Otázku podává: Jiří Buben