AJ-193 Nežádoucí cesta svařovacího proudu (nová otázka 13. 12. 2012)
OTÁZKA: |
Nežádoucí cesta svařovacího proudu |
Mám k Vám dotaz ohledně připojení svářecích agregátů ve výrobních halách. Jedná se o výrobní haly o délce cca 180 m, kde jsou jeřábové dráhy, jejichž některé sloupy jsou uzemněny a připojeny na ochranné pospojování a zároveň jsou některé sloupy spojeny se svářecími přípravky, ve kterých jsou el. motory a el. instalace na otáčení přípravků. Jedná se mi o to, že dozorce jeřábů si stěžuje, že se mu někdy žhaví jeřábová lana a svářecí proud je uzavírán přes jeřáb, který momentálně drží daný přípravek a sváří se s ním. Vím, že se mohou použít "izolační vložky" na jeřáby, ale ty se v provozu někdy používají a někdy ne. |