AG-320 Jistič jako hlavní vypínač na staveništi

OTÁZKA:
Jistič jako hlavní vypínač na staveništi

Prosím o zodpovězení dotazu ohledně prozatímního elektrického zařízení – staveniště. Jedná se o provedení hlavního vypínače staveništního rozváděče v souvislosti s jeho přístupností a funkčností.
Dle ČSN 34 1090 ed. 2 je opakovaně kladen důraz na umístění hlavního vypínače, aby byl řádně označen („Vypni v nebezpečí “), umístěn na přístupném místě, všichni pracovníci prokazatelně proškoleni, v noci aby byl osvětlen apod. Z tohoto vyplývá, že u tohoto prvku je velmi důležitá jeho funkce. Pokud je to vypínač mechanický s ovladačem vyvedeným vně rozváděče a uzamykatelný, tak je to myslím zajištěno.
Pokud je ale využito k vypínání staveništního rozváděče hlavního jističe v kombinaci se Stop tlačítkem umístěným vně rozváděče (uzamykatelná jsou dvířka rozváděče), tak dle mého názoru není možno využít (je přímo nebezpečné použít) napěťovou cívku k vypnutí rozváděče. Myslím, že se zde jedná o bezpečnost osob a je tedy nutné zajistit bezpečnostní vypnutí pomocí podpěťové cívky.

Otázku podává: Moravec Petr
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 4. 2013
 
 