AE-463 Použití kabelu pro napájení tzv. sdružených obvodů
OTÁZKA: |
Použití kabelu pro napájení tzv. sdružených obvodů |
Lze použít kabel CYKY 5 x 2,5 pro samostatné napájení 2 zásuvek 230 V (L1, L2) a jednoho svítidla LED halogen 20 W (L3). Každá zásuvka je jištěna jističem 16 A a osvětlení 10 A. Před jističem je předřazen 4 pólový proudový chránič 40 A/30 mA. Ochranný a střední je tedy společný pro všechny tři obvody. Pokud ne, bylo by řešení snížit jištění zásuvek na 10 A a osvětlení 6 A nebo musí být dodržena podmínka: Vzhledem k tomu, že musí být PE vodič schopen odvádět zkratový proud, musí být náležitě dimenzován. Do průřezu přívodních vodičů 16 mm2 musí mít stejný průřez jako pracovní vodiče (fázové elektrické vodiče a střední elektrický vodič)? |
Otázku podává: Rožnovský |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie