AJ-207 Tlačítka nouzového zastavení

OTÁZKA:
Tlačítka nouzového zastavení

Dělám projekt pro snížení emisí na kotli v elektrárně. Mám napojit a ovládat mnoho různých technologických zařízení. Projekt zpracovávám pro technologickou firmu. Tato firma tvrdí, že u žádného technologického zařízení není potřeba tlačítko nouzového zastavení. Jedná se i o dle mého názoru vysoce nebezpečná zařízení jako drtiče, dopravníky apod. Každý pohon má skříňku místního ovládání, ze které je možno pohon ovládat. Dle mého názoru je tlačítko nouzového zastavení u takto nebezpečných zařízení nutné, dle názoru technologické firmy nikoliv. Ještě musím zmínit, že všechna zařízení budou zakrytovaná, ale v případě nutnosti lze kryt sejmout. Prosím o radu – má pravdu technologická firma, když tvrdí, že tlačítka nouzového zastavení nejsou potřeba, či já, když tvrdím, že tlačítka nouzového zastavení na místní ovládací skříňce musí být? Ještě musím podotknout, že po provoze jsou rozmístěna na únikových cestách tlačítka stop, kterými jsou vypínána všechna zařízení.

Otázku podává: Marek Jagla
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 2. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL