AE-493 Úprava soustavy TN-C na TN-S

OTÁZKA:
Úprava soustavy TN-C na TN-S

Přívod k rozváděči na tkalcovně textilní továrny (hořlavé prachy + hmoty) je proveden v soustavě TN-C (CYKY 4B x 50). Instalace napojené z tohoto rozváděče jsou již provedeny TN-S. Dle ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.1.8 se nepřipouštějí v tomto prostoru vodiče PEN.

Pokud bychom chtěli doplnit přívod o přídavný vodič CYY, mohou nastat dvě varianty:
1. Doplní se vodič CYY-50 v modré barvě - bohužel všechny pracovní vodiče mají být ve společném obložení, což nesplníme.
2. Doplní se vodič CYY -50 v zel-žl. barevné kombinaci – bohužel se bude muset na obou koncích přeznačit stávající zel-žl. vodič v kabelu na modrý.
Která varianta ve vzhledem k požadavkům ČSN příznivější, aniž by se musel měnit celý přívod???

Otázku podává: Radek ŠTELČÍK