AC-308 Vzdálenost jímací soustavy od hořlavé střechy

OTÁZKA:
Vzdálenost jímací soustavy od hořlavé střechy

Při periodických revizích se setkávám s umístěním vedení hromosvodové soustavy na plochých střechách na podpěrách PV21, které mají výšku vodiče nad podložkou střešní krytinou 80 mm a nižší. U krytiny např. Fatrafol, Bauer je udávaná reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1+A1 – viz převodní tabulka.

Značení dle staré normy

Značení dle nové evropské normy

A

A1

B

A2

C1

B

C2

C nebo D

C3

E nebo F

Je to tedy stupeň hořlavosti C3, tedy lehce hořlavé. Dle mého názoru by dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 524 měla být výška nad krytinou min 0,1 m. Je moje úvaha správná nebo lze používat podpěry s menší výškou?

Otázku podává: Emil Vysloužil