AK-134 K elektrostaticky vodivé podlaze ve zdravotnictví

OTÁZKA:
K elektrostaticky vodivé podlaze ve zdravotnictví

Prosím o konzultaci k elektrostatické vodivé podlaze ve zdravotnictví.
Prováděl jsem měření elektrostatické podlahy v zákrokovém sále nemocnice a prosím o vyjádření.
Svodový odpor naměřený je 2,6 až 3,0 Mohmy, ale po předložení protokolu o výchozím měření antistatické podlahy v roce 2000 jsem zjistil, že revizní technik naměřil hodnoty 2,5 až 2,8 Mohmů se závěrem, že podlaha vyhovuje čl. 11.3 ČSN 33 2140 a čl. 2.2.2 ČSN 33 2030.
Článek 11.3. 2.1. ČSN 33 2140 – podlaha musí být elektrostaticky vodivá.
Článek 2.2.2. ČSN 33 2030 – hodnoty elektrostatického svodu pro nebezpečí výbuchu.
Dle mého názoru výchozí měření bylo hodnoceno dle čl. 6.11 ČSN 34 1382 jako podlaha antistatická, kde jsou hodnoty jiné a vyhovují příslušným ČSN a já musím rozhodnout, zda podlaha vyhovuje nebo nevyhovuje, kdy ve všech předchozích revizních zprávách bylo uvedeno, že podlaha vyhovuje příslušným ČSN.

Otázku podává: Petr Kafka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 1. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL