AE-536 Utěsnění kabelových prostupů a otázka volně vedených kabelů

Prosím o objasnění, zda si následující znění ČSN vykládám správně:
Jedná se o kabelové prostupy svazků kabelů. De ČSN 73 0810 článku 6.2.2 se musí prostupy požárně dělícími konstrukcemi utěsňovat manžetami, tmely či jinými výrobky, které mají stejnou požární odolnost jako samotná požárně dělící konstrukce. V tomto článku se píše, že u prostupů se těsnění hodnotí dle článku 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v případech, které jsou uvedeny v bodech, které jsou v normě dále uvedeny. Pod bodem ad) jsou uvedeny kabelové svazky prostupující jedním otvorem, jejichž izolace jsou z materiálů šířících požár. V závorce se píše, že se to netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů, které nešíří požár podle řady norem ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných dle ČSN 73 0848. Znamená to tedy, že pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje svazek kabelů, který je od výrobce zkoušen na odolnost proti šíření plamene (dle souboru ČSN EN 60332), není třeba používat k utěsnění otvorů speciální těsnící tmely, ale stačí povrch kabelů utěsnit materiálem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 jen dle článku 6.2.1 ČSN 73 0810? Nebo jaký je správný výklad bodu ad) článku 6.2.2 ČSN 73 0810?

Otázku podává: Jiří Buben