AG-374 Kombinace zásuvkového a světelného obvodu

Setkal jsem se u nové instalace v rodinném domě – v ložnici, s kombinací osvětlení a zásuvek na jednom okruhu, jištěném jističem 10 A charakteristiky B. Zásuvky jsou u postele, myšleno pro připojení lampičky na nočním stolku. Do obvodu není zařazen proudový chránič 30 mA. Otázka je, zda se tento obvod má považovat za zásuvkový nebo světelný. Budeme-li se řídit ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.10 a zařadí-li se tento obvod do zásuvkových obvodů, potom by musel být zařazen do obvodu proudový chránič. Pokud však použijeme čl. 5.2.2 uvedené normy, tak zjistíme, že se připouští do světelného okruhu zařadit zásuvku, jejíž jištění nesmí překročit jmenovitý proud jističe, což je splněno. O chrániči zde zmínka není. Jak to má být správně?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 6. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL