+

AA3-310 K průřezům vodičů ochranného pospojování (nová otázka 19. 9. 2016)

Co má být součástí ochranného pospojování je dáno čl. 411.3.1.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Průřezy vodičů ochranného pospojování k hlavní uzemňovací svorce jsou dány článkem 544.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

1. Příklad: Rodinný dům má z elektroměrové rozvodnice do domovní rozvodnice přívod kabelem CYKY 4 x 16. Potom všechny vodiče ochranného pospojování musí mít min. průřez 10 mm2. Pokud by byl přívod kabelem CYKY 4 x 10, postačí průřez 6 mm2.
Je-li přívodní kabel CYKY 4 x 16 veden do domovní rozvodnice a z ní je vyveden ochranný vodič do svorkovnice hlavního ochranného pospojování pod rozvodnicí (0,5 m), potom postačí pro vodič PE průřez 10 mm2 nebo má být 16 mm2?

2. Do svorkovnice hlavního ochranného pospojování se též musí připojit kovové části, které jsou v ochranném prostoru hromosvodu, např. antény, fotovoltaické panely, kovové komíny apod. Zde se použije stejný průřez vodiče pro vyrovnání potenciálu, viz předchozí odstavec 6 mm2 nebo 10 mm2 dle přívodního kabelu? Dotýká se to ČSN EN 62305-3 ed. 2ČSN EN 62305-4 ed. 2.

3. Je-li prováděno doplňující pospojování, např. velké kuchyně (školy, restaurace apod.) potom se řídí průřez vodičů čl. 544.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Bude-li elektrický kotel připojen kabelem CYKY 4 x 4 a varná plotna s troubami kabelem CYKY 4 x 6, potom vodič pro pospojování musí mít průřez 4 mm2? Budou-li od sebe více než 2,5 m, potom pospojování nemusí být provedeno?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 7. 2016
Aktualizováno: 19. 9. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL