Prosím konzultaci k následující situaci:

Jedná se o objekt – propojovací koridor – chodbu – mezi dvěma objekty výšky 4 m z železobetonové konstrukce s plochou střechou.
Na střeše je realizován „záchytný pokrývačský systém“ realizovaný z nerezové kulatiny průměru 8 mm, podpěry tohoto systému jsou vetknuty do střechy ocelového skeletu koridoru.
Dle mého názoru nic nebrání k využití tohoto systému jako náhodného jímacího systému, ke kterému se připojí strojené svody k zemniči hromosvodní soustavy. Pochopitelně spojovací svorky musí splňovat propojení materiálu nerez versus AlMgSi, který se na svody použije.
Dle vyjádření dodavatele tohoto záchytného systému, nemá tento s využitím náhodného jímače problém.

  

Studnička