AA3-318 Samostatný ochranný vodič a samostatný nulový vodič v zemědělských objektech

Potřebuji poradit s následujícím problémem.

Stávající zemědělské středisko (cca 10 budov) s vlastní trafostanicí a dvěma rozvodnami (jedna z nich je vybavena náhradním zdrojem). Napájecí rozvod od rozvodny k jednotlivým objektům je instalován v soustavě TN-C (4vodičově) z 80. let minulého století.

Investor chce instalovat nový napájecí kabel pro jednu budovu, tak aby byla napájena v případě potřeby též z náhradního zdroje (nyní je napájená z rozvodny bez nouzového zdroje). Je možné nový kabel instalovat 4vodičový (TN-C)? Elektroinstalace v budově je na vstupu zapojena v soustavě TN-C, kde je spojena s uzemňovací soustavou a dále pak jsou již všechny obvody v budově (od 2. pole hlavního rozváděče) zapojeny v soustavě TN-S.

Kdesi jsem četl, že v zemědělských provozech musí být všechny kabely i vč. napájecích od zdroje již v soustavě TN-S.

P. Doseděl