+

AH-623 Revize kostelů (Nový příspěvek 13. 2. 2017.)

Potřeboval bych poradit s následující problematikou.

Mám v letošním roce revidovat několik kostelů. Posuzuji je dle normy ČSN 33 2420.

Na jeden větší kostel je zpracován „Dokument o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím“ a v něm se stanovuje počet návštěvníků na 680. Podle TNI 33 2000-6 str. 33 a 34, s odkazem na (dříve platnou) vyhlášku č. 20/1979 Sb., bych u něho stanovil lhůtu provádění pravidelných revizí na 2 roky (počet lidí >250).

Podle ČSN 33 2420 spadá tento objekt do kategorie K2, z čehož vyplývá, že by tam mělo být instalováno nouzové osvětlení napájené ze dvou nezávislých zdrojů. Provozovatel se tomu brání, protože průměrná návštěvnost bohoslužeb je cca 100 lidí. Doporučuji tedy provozovateli přepracovat „Dokument o začlenění“ tak, aby stanovoval počet návštěvníků menší než 400 a objekt by pak spadl do kategorie K3. Pak by byly nároky na nouzové osvětlení mnohem jednodušší. Jedná se o starý historický objekt. Generální oprava elektroinstalace proběhla v r. 2009. Myslíte, že je potřebné dodatečně žádat TIČR o „Stanovisko před uvedením do provozu“ dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.?

K jednomu menšímu kostelu není žádná dokumentace. Doporučuji provozovateli, aby si pro tento objekt nechal vypracovat od odborníka dokument, který by stanovil maximálně možný počet návštěvníků. Předpokládám, že by maximálně možný počet návštěvníků zde neměl překročit počet 250 a tak bych u něho stanovil lhůtu provádění pravidelných revizí na 5 let. Souhlasíte?

Jsou moje úvahy správné?

Petr Doseděl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 2. 2017
Aktualizováno: 13. 2. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL