+

AH-624 Typová zkouška na účinky oblouku u blokové transformovny

Obraciam sa na Vás s prosbou o stanovisko k typovej skúške na vyhodnotenie účinkov oblúka spôsobeného vnútornou poruchou v zmysle STN EN 62271-202 čl. 6.102 a prílohy AA.

V zmysle STN EN 62271-202 pri blokových trafostaniciach (BTS) požadujeme ako povinnú typovú skúšku aj uvedenú skúšku vnútorným oblúkom.

Výrobcovia BTS majú uvedenú typovú skúšku vykonanú s rozvádzačom vn s konkrétnym typovým označením.

Nás zaujíma, čo je podľa Vášho názoru potrebné zo strany výrobcu BTS príp. rozvádzača vn dodržať, splniť apod., ak chceme do jestvujúcej  BTS umiestniť nový rozvádzač vn namiesto pôvodného, pričom nový rozvádzač vn má min. tie isté technické a konštrukčné parametre ako pôvodný rozvádzač vn?

Dôvodom môže byť porucha v BTS na pôvodnom rozvádzači vn a jeho výmena za aktuálne vysúťažený rozvádzač vn.

Napríklad:
Konkrétna BTS bola typovo odskúšaná s rozvádzačom vn, napr. typ FBX výrobcu SCHNEIDER, ale rozvádzač FBX chceme nahradiť novým rozvádzačom vn, napr. typ 8DJH od SIEMENS, s ktorým nebola typovo odskúšaná.

Ivan Homoľ

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 3. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL