AC-346 Nerezový komín ke kovovým krbovým kamnům

Prosím konzultaci k níže popsané situaci:

Na ploché střeše rodinného domku s mřížovou hromosvodní soustavou, je instalován nerezový komín ke kovovým krbovým kamnům v obýváku.

Majitel udělal změnu, že komín měl být původně vně RD (viz výkres jímací soustavy) a měl být ve spodní části připojen na společnou uzemňovací soustavu (obvodový základový zemnič "B" viz výkres jímací soustavy). Na střeše měl být komín ošetřen oddáleným jímačem se vzdáleností d = 60 mm.

Majitel nyní nechce ani oddálený jímač, jelikož to není estetické a připojovat komín na hromosvodní soustavu se nezdá zase mně.

Pokud tedy do obývacího pokoje nechce instalovat výstražnou tabulku o opuštění pokoje při bouřce, navrhnul jsem mu, že komín musí zůstat ošetřen oddáleným jímačem a krbová vložka by měla být uzemněna na HOP vodičem CYA 16 mm2 ž/z, resp. podle pokynů výrobce.


Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL