AC-351 Ochrana před bleskem z hlediska nové přístavby

Jedná se o přístavbu nové haly (rozměry 90 × 50 m, výška 9 m) ke stávající hale cca stejných rozměrů. Objekty jsou v podstatě samostatné, v těsném sousedství, oddělené stěnou stávající haly a nové haly (propojené 2x vraty). V rámci nové přístavby byl navržen bleskosvod a uzemnění podle souboru ČSN EN 62305 s tím, že v úrovni střech budou jímací soustavy stávající haly a nové přístavby vzájemně propojeny. Na stávající hale je soustava podle ČSN 34 1390, stáří cca 15 let. Revizní technik se domnívá, že pokud budou jímací soustavy propojeny, je nutné stávající soustavu na stávající hale upravit podle ČSN EN 62305. Odkazuje se na ČSN EN 62305-3 ed. 2 Úvod (zřejmě čl. 2, poslední odstavec „Je-li stávající stavba vybavována …atd.“). Netuším, jestli bude zájem investovat do úpravy stávajícího bleskosvodu. Troufám si říct, že ne. Navíc kolem objektu jsou zpevněné plochy, stávající svody pod opláštěním… Domnívám se, že propojení soustav nemůže zhoršit parametry ani nové ani stávající soustavy. Nebo by bylo lepší soustavy nepropojovat? Děkuji za Váš názor, popř. zdůvodnění.

Karel Malý