AA1-321 Zapojení proudového chrániče bez vodiče PE
Mám dotaz k zapojení citlivé meteostanice ve venkovním prostředí. Zda může být připojena z podružného rozváděče (TN-S) na fasádě objektu. V rozváděči je umístěn proudový chránič 30 mA s jističem B16A – vývod CYKY 3 x 2,5 (50 m) zakončen v rozváděči meteostanice umístěné na kovové konstrukci cca 5 m vysoké se základovým zemničem (naměřené uzemnění 25 Ω). V rozváděči meteostanice je 3x přístrojová pojistka 500 mA pro přístroje. Nepřipojený vodič PE z důvodu rušení citlivého zařízení. Z hlediska bezpečnosti – celá konstrukce je uzemněna – chránič vybaví do 30 mA v předepsaném čase – je toto připojení vyhovující?
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí