Mám otázku ohledně zatížení kabelu např. CYKY-J 5 x 2,5, jehož pracovními vodiči poteče stejná fáze, tzn. 3 x L1 + N. Lze nějakým způsobem určit o kolik se sníží proudové zatížení tohoto kabelu? Mohu k této problematice přistupovat jako k jednožilovým kabelům? Samozřejmě vím, že proud nesmí překročit zatížení nulového vodiče.
Další otázka je k proudovému zatížení vzhledem k proudu DC. Mohu uvažovat proudové zatížení uvedené výrobcem, ať už se jedná o dvoužilový či 7žilový kabel? Příkladem (pominu-li uložení) CYKY 2 x 4 40 A, CYKY 7 x 4 20 A – 3x žíly + 20 A, 3x žíly +20 A (suma 60 A).