AA3-335 Fotovoltaika – automatické odpojení a pospojování

Prosím o vyjádření. Revizní technik na střídači naměřil impedanci 3,76 Ohmu a poslal následující vyjádření. Cituji:

Použitý měnič považuji za součást vedení. Měnič je opravdu napevno připojen vodiči přes svorkovnice do rozvaděče a vyrábí 230 V AC. V rozváděči je zase napevno připojeno kabelové vedení do koncové zásuvky 230 V. Z pohledu koncové zásuvky, na kterou jako uživatel připojuji spotřebič, je jedno, zda zdrojem elektrické energie do ní dodávané je motorgenerátor, měnič nebo transformátor. Pro uživatele koncové zásuvky 230 V jsou důležité různé parametry, které celek, který tvoří zdroj, vedení a koncové zařízení, splňuje. Jedním z parametrů, které jsou pro nás velice podstatné, je bezpečnost celé takové soustavy. V současnosti je v platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007. Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-41:2007, který je převzat z mezinárodní normy IEC 60364-4-41:2005. V případě komunikace s výrobcem měniče to můžete využít. Zákazník, kde byl měnič namontován, v současnosti využívá ochranná opatření dle kapitoly 411 Ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje. V této kapitole jsou pro toto opatření definovány prostředky základní ochrany a ochrany při poruše. V případě ochrany při poruše se zde uvádí následující: Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy v souladu s čl. 411.3 až 411.6. Tam se mimo jiné dočtete v článku 411.3.1.1 Ochranné uzemnění: Neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v čl. 411.4 až 411.6. A v článku 411.4.4 dohledáme následující: Charakteristiky ochranných přístrojů a impedancí musí splňovat tento požadavek Zs x Ia menší nebo rovno Uo.

Uvedená podmínka se považuje za splněnou, jestliže pro vedení, jehož nejhorší provozní podmínky, které obvykle mohou přicházet v úvahu, není impedance smyčky Zs větší než 2/3 x Uo/Ia.

U zákazníka je namontována jedna zásuvka 230 V na jističi B16 (zde je vybavovací proud pětinásobkem jmenovité hodnoty – tedy 80 A) Jedna zásuvka 230 V na jističi C16 (zde je vybavovací proud 160 A).

Pokud dosadíme uvedené hodnoty do vzorce, lehce zjistíme, jaké maximální hodnoty impedance sítě mohou u jednotlivých zásuvek být. 2/3 x 240/80 = 2 Ohmy pro B16 je to 2/3 x 240/160 = 1 Ohm pro C16.

Naměřená hodnota 3,76 Ohmu tedy výrazně překračuje povolenou hodnotu. Pokud bychom chtěli dodržet podmínky článku 414.4.4, museli bychom za stejných podmínek použít maximální hodnotu jističe B6, u kterého se povolená impedance pohybuje do 5,3 Ohmu nebo použít proudový chránič. Jelikož zákazník na zásuvkách napájených měničem provozuje dva servery o příkonu 1,5 kW, je snižování ampérů jističe nebo montáž chrániče to poslední co přichází v úvahu. Konec citace.

Prosím o vyjádření.

Jan Novotný