AE-570 Chrániče pro vývody z hlavního rozváděče v dřevostavbě
Prosím o konzultaci k elektrické instalaci dřevostavby – dřevěného srubu s vnějším vlivem CA2.
Rozvody jsou realizovány v souladu s ČSN 33 2312 ed. 2. Přívod z elektroměrového sloupku 3 x 40 A je do hlavního rozváděče R1 kabelem CYKY 5 x 10 mm2.
Všechny koncové rozvody hlavního rozváděče R1 jsou chráněny proudovým chráničem 30 mA.
Jsou však zde taky 2 vývody pro podružné rozváděče – nejsou koncové (červeně):
a) podružný rozváděč R2-CHLAĎÁK, který je součástí srubu a všechny jeho koncové rozvody jsou chráněny – PCH 30 mA,
b) podružný rozváděč R3-HOUSEBOAT – mimo srub a všechny jeho rozvody budou chráněny PCH 30 mA (prozatím není realizován).
Otázka zní, zda je nezbytné tyto 2 vývody z hlavního rozváděče srubu R1 pro podružné rozváděče R2 a R3 ošetřit selektivním proudovým chráničem max. 300 mA.
Uvažuji takto:
1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:
- čl. 422.4 pro vnější vliv CA2 nejsou požadavky z hlediska proudového chrániče,
- čl. 422.3.9 praví pro vnější vlivy BE2 (což není náš případ), pro koncové obvody použití PCH 300 mA.
2. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Z1 čl. 421.7 – pouze prozatím doporučení instalovat AFDD v koncových obvodech,
3. ČSN 33 2000-4-482 čl. 482.2. pro CA2 nejsou požadavky z hlediska proudového chrániče,
4. ČSN 33 2130 ed. 3 čl. 7.6.17: Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu (CA2), pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umisťuje do bytové rozvodnice. Tak a nyní jde o ten "analogický soulad" s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2?
Jelikož nejsou pro stavbu určeny vnější vlivy BE2, BD2, BD3, BD4…, pak nepovažuji za nezbytné, ošetřit na vstupu 2 vývody z hlavního rozváděče R1 (pro podružné rozváděče R2 a R3, jejichž všechny koncové obvody jsou vybaveny PCH 30 mA), doplňkovým proudovým selektivním chráničem PCH max. 300 mA.
Studnička
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie