AA1-331 Mobilní dům
Jak je potřeba rozumět ČSN 33 2000-7-721:2010 článku 721.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče Doplňuje se:
„Je-li jako ochranného opatření užito automatického odpojení od zdroje, užije se jako doplňkové ochrany v souladu s požadavky článku 415.1.1 proudového chrániče odpojujícího všechny živé vodiče se jmenovitým reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Užité proudové chrániče musí vyhovovat požadavkům EN 60947-2, EN 61008-1 nebo EN 61009-1.
Každý napájecí vývod musí být vybaven vlastním RCD.
POZNÁMKA Z tohoto plyne, že v obvodu nemusí být užito spínačů.“
Otázka: Musí být každý zásuvkový nebo světelný obvod vybaven samostatným RCD? A co tepelné spotřebiče a chladicí zařízení?
P. Lejsek
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí