AC-372 Zemní odpor jednotlivých svodů LPS

Chci se zeptat na problematiku zemních odporů jednotlivých svodů LPS.

Ve staré ČSN 34 1390 bylo jasně určeno, že každý svod hromosvodu má mít za normálních půdních podmínek zemní odpor do 15 ohmů.

V nové ČSN EN 62305-3 ed. 2 se mi podařilo najít pouze, že celkový zemní odpor uzemnění nemá být vyšší než 10 ohmů. Nikde se mi nepodařilo najít, jaký má být zemní odpor jednoho svodu, jako bylo uvedeno ve staré normě.

Nevím tedy čím se řídit při revizi uzemnění LPS.

Jednotlivá uzemnění mají většinou různě velké odpory, často kolem 20 i více ohmů, ale celkový zemní odpor většinou do 10 ohmů vychází.

U jednotlivých svodů při pravidelné revizi nejde zjistit, zda je v zemi pro LPS třídy III pásek délky 5 m, nebo 20 m nebo jen 2 m. Můžete tedy poradit, jestli je někde v nové normě předepsán zemní odpor pro jeden svod?

Ještě chci dodat, že jsem viděl posudek soudního znalce, kdy na LPS třídy III označil svod se zemním odporem 13 ohmů jako zcela nevyhovující, přitom zemní odpor všech svodů LPS byl pouhých 3,5 ohmů.

Dá se říct, že v podstatě, co odborník, to jiný názor a často se už opravdu není čeho chytit.

Hurta