AE-081 Nouzové vypínání - dálkově a spolehlivě
OTÁZKA: |
Nouzové vypínání – dálkově a spolehlivě |
Mám dotaz ohledně vypínání rozvaděčů a to buď hlavním vypínačem nebo jističem, případně deonem. Dle ČSN 332000-4-46 je nutno zajistit bezpečné vypnutí. Dle ČSN 332000-5-537 čl. 537.4.3 pokud se použijí jističe dálkově ovládané, musí zařízení vypnout při ztrátě napětí nebo jiným způsobem, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení. To znamená, pokud chceme dostát normě (a případné kontrole ITI) je nutno vypínat hlavní jistič podpěťovou cívkou. Aby nedocházelo k vypnutí rozváděčů při provozním poklesu či výpadku napětí (aby nebyla obsluha nucena každý rozváděč jít ručně natáhnout), je nutno podpěťové cívky napájet z UPS buď centrální, nebo umístěné v rozvaděči. Znamená to, že nelze použít vypínací spoušť pro jistič či deon??? Proč se potom vyrábí vypínací spouště a kde je lze použít??? |