AE-040 Přívod vodičem PEN - 6 mm2

OTÁZKA:
Přívod vodičem PEN - 6 mm2

Podle poslední změny ČSN 33 2000-5-54 vydané v 11/2002 nový článek 546.2.N7 připouští v neměřených částech pevných instalací připojených na síť TN použít vodič PEN s nejmenším průřezem 6 mm2 Cu a dále připouští rozdělení PEN na PE a N v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem, např. v bytové rozvodnici. Znamená to tedy, že elektroměrovou rozvodnicí může procházet vodič PEN s průřezem 6 mm2 Cu a pokračovat až do podružné (bytové) rozvodnice, kde teprve bude rozdělený na PE a N. Norma ČSN EN 60439-1 ed.2 pro rozváděče nn zase v doplňujících požadavcích k čl.7.4.3.1.7 pro vodiče PEN mimo jiné uvádí: "minimální průřez musí být 10 mm2 Cu", což zřejmě nebude s výše uvedenou změnou v souladu, ale na což se někteří elektrikáři odvolávají.
Jak tedy průřez vodiče PEN správně posoudit, abychom mohli využít nového čl.546.2.N7 ?

Otázku podává: J.Jonáš
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 9. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL