AD-136 Spouštění požárního čerpadla – zvláštní požadavky?
OTÁZKA: |
Spouštění požárního čerpadla - zvláštní požadavky? |
Je možné poradit nějaké NV, normu apod., které by definovaly, jakým způsobem je možno spouštět motor čerpadla požárního zapěňovacího systému? Jedná se o čerpadlo s asynchronním motorem nakrátko 30 kW, které bude zálohováno z dieselgenerátoru. Kolegové říkají, že slyšeli, že by zde neměl být použit ani rozběh Y-D a čerpadlo by mělo být spouštěno přímo. Nikde se mi však tento požadavek nepodařilo najít. V ČSN 33 2000-5-56 - Napájení zařízení sloužících v případě nouze jsem pouze našel stati o vynechání jištění před přetížením, ale o spouštění nic. Tento požadavek má podstatný vliv na dimenzování dieslu, tj. na cenu i velikost potřebného prostoru ve strojovně. |
Otázku podává: Martin Csato |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie