AL-058 Připomínka k použití termínu „doplňková ochrana proudovým chráničem“

OTÁZKA:
Připomínka k použití termínu „doplňková ochrana proudovým chráničem“

V AA1-064 Citlivý proudový chránič a přečerpávací stanice rodinného domku (100202)
V komentáři máte použitou větu: "Pokud je neživá část ventilační jednotky přístupná častému dotyku a přitom je nebezpečí toho, že dotýkající se osoba bude v přímém kontaktu s potenciálem země, souhlasíme s Vaším požadavkem na doplnění citlivého proudového chrániče jako prvku doplňkové ochrany".
Pořád se mi příčí výraz doplňková ochrana proudovým chráničem v souvislosti s ochranou neživých částí. V ČSN 33 2000-4-41 (čl. 412.5) je uvedena doplňková ochrana živých částí proudovým chráničem. Zatímco u ochrany neživých částí se mluví o zvýšené ochraně provedené některou z kombinací samočinného odpojení a např. doplňujícím pospojením, chráničem (viz tab. 41NR ČSN 33 2000-4-41). Proto se mi nezdá logická formulace ochrana neživých částí např. v koupelně (dle ČSN 33 2000-7-701) "samočinným odpojením zvýšená doplňujícím pospojováním a doplňkovou ochranou proudovým chráničem"; dle mého názoru se jedná o zvýšenou ochranu neživých částí doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem.
Prosím o Váš názor.

Otázku podává: Petr Kudera