AH-262 Nevyhovující umístění rozváděčů

OTÁZKA:
Nevyhovující umístění rozváděčů

Chcem Vás požiadať o radu. Pri revíziách v jednej potravinárskej firme som "narazil" na dva rozvádzače, ktoré sú, podľa mňa, nevyhovujúco umiestnené.
Prvý je umiestnený vo výške cca 3 m, hneď vedľa hlavného vypínača je vedená rúra technológie, takže vypnúť tento vypínač by sa podarilo len človeku, ktorý by mal veľkosť dlane asi ako 5 ročné dieťa.
Druhý rozvádzač je umiestnený vo výške cca 0,7 m nad podlahou, ale zase pred jeho odnímateľným predným krytom je tiež vedená rúra technológie a naviac hneď pod ním je umiestnené čerpadlo vody.
V STN EN 60439-1 je ohľadom prístupnosti rozvádzačov toto znenie:
7.6 Spínacie prístroje a súčasti inštalované do rozvádzačov
7.6.2.1 Prístupnosť
Prístroje, funkčné jednotky namontované na rovnakej podložke (montážna doska, montážny rám) a svorky na pripojenie vonkajších vodičov sa musia usporiadať tak, aby boli prístupné na montáž, pripájanie vodičov, údržbu a výmenu. Osobitne sa odporúča, aby sa svorky umiestnili aspoň 0,2 m nad dnom rozvádzačov umiestnených na podlahe a navyše, aby sa umiestnili tak, aby sa k nim mohli ľahko pripojiť káble.
Prístroje na reguláciu a nastavenie do začiatočného stavu, s ktorými sa musí v rozvádzači manipulovať, musia byť ľahko prístupné. Indikačné prístroje, ktoré sleduje obsluha, nesmú sa pri rozvádzačoch umiestnených na podlahe umiestniť vyššie ako 2 m nad základňu rozvádzača. Ovládacie zariadenia, ako páky, tlačidlá atď., by sa mali umiestniť v takej výške, aby sa mohli ľahko ovládať. Táto požiadavka znamená, že ich os nemá byť vyššie ako 2 m nad základňou rozvádzača.
POZNÁMKA 1. - Ovládacie časti prístrojov na núdzové vypínanie (pozri IEC 60364-5-537, článok 537.4) majú byť prístupné v zóne od 0,8 m do 1,6 m nad úrovňou stanovišťa obsluhy.
POZNÁMKA 2. - Nástenné rozvádzače a rozvádzače umiestnené na podlahe sa odporúčajú inštalovať v takej výške vzhľadom na úroveň stanovišťa obsluhy, aby sa splnili stanovené požiadavky na prístupnosť a výšku na ovládanie

Otázka teda je: Aké hodnotenie (postoj) zaujať v revíznej správe k takémuto umiestneniu rozvádzačov?

Otázku podává:Viliam Procházka