AE-188 Provedení rozvodu v bytech a napájení zásuvek přes proudový chránič (nový příspěvek 12. 1. 2011)

OTÁZKA:
Provedení rozvodu v bytech a napájení zásuvek přes proudový chránič

1. Zajímalo by mne, jak je to s instalacemi v bytech, které jsou provedeny v lištách. Narazil jsem na normu ČSN 33 2130 čl. 4.10.1, kde je psáno: Vedení v bytě se zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu.
Při revizi instalací v bytech jsem se setkal s mnoha instalacemi provedenými v lištách. Hlavně v panelových domech je dost problematické provést celou instalaci ve zdi.

2. Druhý dotaz je na novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, a to na změnu v provedení zásuvek přes proudový chránič.
Jestli jsem dobře pochopil znění, je nyní nutné například při každé rekonstrukci el. instalace v bytě provést napojení všech zásuvek přes RCD, s výjimkou např. zásuvky pro lednici?
Prosím o upřesnění nebo vyjasnění.

Otázku podává: Petr Turek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 3. 2008
 
 
Facebook Obchod IN-EL