Pro připojení dvou nových strojů ( strojní svářečka – 40 kW ) budou použity kabely CYKY 3×50+35 mm2 napojené přímo z rozvodny uložené v perforovaných žlabech vedle sebe a jištěné 1ks jističem Merllin Gerin NS250H nastaveným na 125 A, druhý jištěný jističem OEZ BD250NE305 – nastaveným rovněž na 125 A.
a) lze toto jištění ponechat jako odpovídající vzhledem k příkonu stroje?
b) naměřená impedance smyčky u obou je v místě kde budou stroje 0,13 Ω - je to v pořádku nebo je třeba připravit nějaké doplňující opatření?
c) je třeba v tovární hale, kde jsou osazeny stroje "na dosah" od sebe, připojeny jak přes vidlice pohyblivým přívodem (některé mají připojen i vodič N, některé pouze PE), tak stroje připojené napevno do rozváděčů – viz například švová svářečka –vytvořit pospojování všech strojů, nebo pouze pevně připojených strojů, nebo není třeba stroje pospojovat?
Prostředí v hale je stanoveno jako normální.
|