1. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem určím v rozváděči TN -C-S po rozdělení PEN přípojnice průřez přípojnice N, a to např. v případě rozváděče s kombinací vývodů TN-C i TN-S?
2. Je možno v případě tohoto rozváděče s kombinací vývodů TN-C i TN-S z ekonomických důvodů nebo při nedostatku „místa pro instalaci" neinstalovat 3x průběžné sběrnice PEN, PE a N přes všechny pole (může jich být i několik), ale instalovat průběžné přípojnice pouze PEN a N s místem rozdělení v přívodním poli s tím, že se „čisté" vodiče PE vývodů TN-S připojí k přípojnici PEN. Myslím, že pokud se vodiče PEN označí modrou návlečkou, popř.s popisem okruhu, mohla by takto provedená instalace z hlediska bezpečnosti vyhovět.
3. Mohu (opět z ekonomických důvodů) vytvořit u rozváděče o několika polích více jak jeden bod rozdělení, a to tak, že instaluji průběžnou sběrnici PEN a bod rozdělení udělám dle potřeby jen v těch polích, kde budou vývody TN-S (zde budou tři sběrnice).
Myslím, že je to obdobný případ, jako když "smyčkováním" napojím několik rozváděčů TN-C-S kabelem 3 + PEN.
|