Mám dotaz ohledně provedení zkoušek vyrobeného nového zařízení. Jedná se o montážní šroubovací pracoviště, které se skládá z pracovního stolu, jehož součástí je rozváděč. Ten obsahuje zdroj z 230 V st na 24 V ss, pro napájení programovatelného PLC (je v rozváděči), ovládacího panelu, ventilového bloku pro pneumatiku a pár snímačů. Pracoviště je připojeno odpojitelným přívodem. Co se týká provedených zkoušek elektrického stroje, je dostačující provést měření podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl.18.2, čl.18.3 a zkoušku přiloženým napětím dle čl.18.4 vynechat? Vnější vlivy určit dle ČSN 33 2000-3 dle tab. 31-NM1? Musí se tento rozváděč považovat za rozváděč nn? A tím pádem – jsou také nutné zkoušky dle ČSN EN 60439-1 čl.8.1 pro rozvaděče nn? Je nutné přiložení zkušebního napětí o velikosti 2 000 V st. po dobu 1 s dle ČSN EN 60 439-1 čl. 8.2.2.4.1? Případně jaké jiné normy se vztahují na toto el. zařízení.
|