AE-240 Instalace citlivých proudových chráničů

OTÁZKA:
Instalace citlivých proudových chráničů

V ČSN 33 2130 ed. 2 je v článku Předmluva na str. 3 uvedeno, že zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně musí být připojeny přes proudový chránič 30 mA a nad 32 A se doporučuje proudový chránič 100 mA, ale na straně 12 v čl. 5.3.11se píše, že trojfázové zásuvky s proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporučuje proudový chránič 30 mA a pro zásuvky s jištěním 32 A a více proudový chránič 100 mA. Takže dotaz je ve slovním obratu pro hranici jištění 32 A a více nebo do 32 A včetně?? Přitom v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v čl. 411.3.3 na str. 12 je uvedeno, že zásuvky venkovní do 32 A musí mít proudový chránič.

Otázku podává: Miroslav Sopuch