AD-172 Zajištění funkčnosti elektrického zařízení při požáru

OTÁZKA:
Zajištění funkčnosti elektrického zařízení při požáru

Otázka 1:
Pokud mám nehořlavé kabely např. typu 1-CXKE-R. Musím vždy zajistit, aby byly uloženy do žlabu, který není perforovaný? (ohořelé části kabelů mohou propadávat skrz žlab)
Poznámka:
Pokud bych chtěl použít perforovaný žlab, tak musím zajistit, aby dané nehořlavé kabely byly certifikovány dle prEN 50399-2-1 (kabel B2CA, s1, d0)?

Otázka 2:
Obvykle se v požární zprávě nedozvím, jestli mohu záložní zdroj (UPS pro vybrané zálohované zařízení, zejména nouzové osvětlení) dimenzovat na dobu provozu 10 minut nebo 1 hodinu pro nouzové osvětlení. Samozřejmě po spuštění diesel agregátu jsou daná zálohovaná zařízení napájena přes D/A.
Existuje nějaký předpis, který určí jednoznačně dobu zálohování UPS? (UPS na 10 minut nebo 1 hodinu provozu)

Otázka 3:
Mám 6 ks požárních čerpadel, každé na výkon P = 30kW a maximálně dvě čerpadla mohou být současně v provozu pro jeden požární úsek. Požární čerpadla jsou spouštěna pomocí přepínače hvězda / trojúhelník (samočinně, pomocí časového relé).
- Za jakých podmínek mohu daná čerpadla spouštět přímo do sítě?
- Je spouštění hvězda / trojúhelník pro požární čerpadla v pořádku? (V požární zprávě není uveden návrh, jak se mají daná požární čerpadla spouštět.)

Otázku podává: Jaroslav Blažek