AJ-183 Zajištění spojitosti ochranného obvodu u mostového jeřábu
OTÁZKA: |
Zajištění spojitosti ochranného obvodu u mostového jeřábu |
Mám dotaz jak řešit situaci u mostového jeřábu, jenž je provozován od roku 1997 v prostředí prašném AE5, dříve 3.2.7 (ale jedná se o provoz ocelárny - prach je tedy vodivý). V dokumentaci je zakreslen zemní sběrač umístěný na kolejnicí mostu jeřábu, ale v ČSN 33 2550 čl. 2.1.2.5. je zmíněno, že v prostředí prašném a při použití holého vodiče musí být sběrač ve svislé nebo na spodní ploše vodiče. Na zmíněném jeřábu není možné znovu instalovat svislou trolej, je tedy zemnící sběrač na koleji jeřábu dostačující? A není ještě nějaké znění normy, které danou situaci zohledňuje (vodivý prach). |
Otázku podává: Vladimír Rudolf |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie