AC-269 Anténa a hromosvod v blízkosti

OTÁZKA:
Anténa a hromosvod v blízkosti

Potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
Na plechové sedlové střeše panelového domu je kovový stožár, na kterém jsou instalovány televizní antény.
Dle projektanta hromosvodu (LPS) je nutno k tomuto anténnímu stožáru zřídit oddálený jímač, i když je stožár svým dolním koncem spojen s krytinou, případně jímacím vedením hromosvodu nebo není dostatečně vzdálen. Tento požadavek údajně vyplývá z nějaké normy pro antény. Dle mého názoru je to ale nesmysl, když anténní stožár není dostatečně vzdálen od vodivé krytiny, instalovat na něho oddálený jímač, který je zbytečný - při úderu blesku bude stejně napětí blesku na celé kovové střeše včetně anténního stožáru, na kterém je zřízen "oddálený jímač".
Nevím, zdali tento požadavek "oddáleného jímače" je v souladu s nějakou normou, případně je zbytečný a nemá opodstatnění.
Z mého hlediska bych kovový stožár na plechové střeše spojil s vedením LPS (pokud by nebyla možnost ho dostatečně izolovat), stínění koaxiálů bych spojil na úrovni střechy s jímacím vedením a stožár bych připojil dolním koncem na hlavní pospojování budovy.

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2013
 
 