AL-162 Označení vodičů obvodu připojeného před hlavním vypínačem stroje

OTÁZKA:
Označení vodičů obvodu připojeného před hlavním vypínačem stroje

Strojní zařízení s odpojitelným přívodem je připojeno přes vstupní svorky U, N na hlavní vypínač na stroji. Chtěl jsem se zeptat ohledně barvy vodičů mezi svorkami U, N a hlavním vypínačem.
Ze svorek U a N je napojena také vestavná zásuvka, umístěná na rozváděči (označená nápisem: pozor pod napětím při vypnutém hlavním vypínači). Jaká bude barva vodiče mezi U, N a zásuvkou? Vodiče jsou uvnitř rozváděče. Je správná volba: vodič L – oranžový, N – modrý?
Podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 by to tomu nasvědčovalo. V článku 5.3.5 Obvody představující výjimku je uvedeno, že v případě, pokud obvod není vypínán hlavním vypínačem, jsou vodiče označeny barvou se zřetelem na doporučení uvedené v čl. 13.2.4. V článku 13.2.4 Označování barvou se píše – „Pokud je pro identifikaci vodičů (jiných než ochranný vodič a nulový vodič) použito barevné označení, mohou být použity tyto barvy …“.
Nebo raději volit: L - oranžový, N - oranžový?

Otázku podává: Adamec
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele