AC-308 Vzdálenost jímací soustavy od hořlavé střechy
OTÁZKA: | ||||||||||||
Vzdálenost jímací soustavy od hořlavé střechy | ||||||||||||
Při periodických revizích se setkávám s umístěním vedení hromosvodové soustavy na plochých střechách na podpěrách PV21, které mají výšku vodiče nad podložkou střešní krytinou 80 mm a nižší. U krytiny např. Fatrafol, Bauer je udávaná reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1+A1 – viz převodní tabulka.
Je to tedy stupeň hořlavosti C3, tedy lehce hořlavé. Dle mého názoru by dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 524 měla být výška nad krytinou min 0,1 m. Je moje úvaha správná nebo lze používat podpěry s menší výškou? |
||||||||||||
Otázku podává: Emil Vysloužil |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie